社區應用 最新帖子 社區服務 會員列表 統計排行 搜索 銀行
監控、網絡、停車系統 光纖熔接 Tel:13956230842
  • 2050閱讀
  • 0回復

安裝門禁系統在布線施工時需要注意的事項

樓層直達
級別: 站長
 一、讀卡器到控制器的線,建議用8芯屏蔽多股雙絞網線(其中三芯備用,如果不需要讀卡器聲光反饋合法卡可不接LED線),數據線 Data1 Data0互為雙絞更好。線截面積建議0.22平方毫米以上。


  二、按鈕到控制器的線,建議采用兩芯線,線徑在0.3平方毫米以上。


  三、電鎖到控制器的線,建議使用兩芯電源線,線截面積在1.0平方毫米以上。如果超過50米要考慮用更粗的線,或者多股并聯,最長不要超過100米。門磁到控制器的線,建議選擇兩芯線,線徑在0.22平方毫米以上,如果無需在線了解門的開關狀態 或者 無需門長時間未關閉報警 和 非法闖入報警 互鎖等功能,門磁線可不接。


  四、通訊線:(控制器到控制器,控制器到電腦)


  五、485通訊 方式的系統:


  控制器到控制器之間,以及控制器到轉換器的線,建議使用8芯屏蔽雙絞網線。線徑在0.22平方毫米以上,485+和485-一定要互為雙絞,其它6芯備用,屏蔽線可不接,如果通訊不暢通,可以考慮用屏蔽線將所有控制器的GND進行連接,或者在485總線的最后一臺控制器的485+ 和 485-之間并聯120歐姆的終端電阻來改善通訊質量。 485總線長度,理論上是可以達到1200米,建議根據控制器數量或者通訊環境的復雜性,不要超過800米。如果超過請選用485HUB或者中繼器來改善通訊環境。 控制器和控制器的連線必須是一個連一個的手牽手的總線結構,不能分叉或者有星型連接。